Гость_Артем_*
17.4.2021, 22:04
Нужна помощь от опытных людей о том как лучше подключить кондиционер.
Проблема в следующем раньше стоял кондиционер с подключением к внутреннему блоку (3х2.5 на внутр.блок и далее от него через 5x1.5 на внешний) .. Везде ввг кабель
Сейчас у нового кондиционера подключение питания уже на внешний блок (3х1.5 и управление на внутренний 4х1.5).
Питание в штробах и переделывать не хочется... Сам внутренний блок будет вешаться на другое место и подводить к нему питание (чтобы выйти к внешнему блоку единой косой с трассой) крайне проблемно...
Хочу воспользоваться уже имеющейся линией 5х1.5...
Для этого хочу спросить совет как лучше подключать 1+1+1 (и две жилы не подключенные... Либо 2+2 фазы (паралельно) +1 земля...?
Кондиционер инвенторная 9-ка и на пике потребляет до 1290вт... (С номиналом 880вт) и я так понимаю ей и 1.5 сечения должно хватить
savelij®
18.4.2021, 20:27
Ничего не понял... что на чём стоит и чем погоняет...
Но одно точно - жила 1,5 мм2 выдержит нагрузку с указанной мощностью.
Гость_Артем_*
18.4.2021, 21:14
Уточнение про подключение:
1. 1й провод (фаза) 2.5мм2 подключить к 2 проводам 1.5мм2, 2й провод (ноль) 2.5мм2 подключить к 2 проводам 1.5мм2, 3й провод (земля) 2.5м2 к 1 проводу 1.5м2.
2. 1й провод (фаза) 2.5мм2 подключить к 1 проводу 1.5мм2, 2й провод (ноль) 2.5мм2 подключить к 1 проводу 1.5мм2, 3й провод (земля) 2.5м2 к 1 проводу 1.5м2. И 2 провода 1.5мм2 остаются вообще никак не подключены
Костян челябинский
19.4.2021, 6:08
Кто-нибудь что-нибудь понял?
Чел спрашивает, параллелить ли по 2 жилы или лишние не подключать.
Если не геморно - параллелить, но и 1 жилы вполне достаточно.
Сунцов Денис
19.4.2021, 19:10
Цитата(Инк @ 19.4.2021, 7:32)

Если не геморно - параллелить, но и 1 жилы вполне достаточно.
Но самое главное - соединения изолировать только СИНЕЙ изолентой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,